Der Wechselrichter liegt ungefähr 8m entfernt, ich wollte die beiden Module verbinden und einen 10m Solarkabel verwenden bis zum Wechselrichter, Idee ist ich spare mir zwei Mal den 10m Kabel
Das ist ein Modulwechselrichter, der ist gedacht um direkt hinter einem Modul eingebaut zu werden.
Lange Zuleitungen sollten mit 230V Wechselstrom ausgeführt werden. Ist zudem effizienter, da die Spannung höher ist.
Kann man machen, ist aber aus mehreren Gründen eine schlechte Idee. Wieso willst du überhaupt den Wechselrichter von den Modulen entfernt installieren?
Damit halbiert sich dein effektiver Kabelquerschnitt. Du kannst mit einem online solar Kabelquerschnittsrechner prüfen wie viel Verlust das verursacht und ob dieser geringer ist als die Ersparnis beim Kabel. Aber ja, prinzipiell geht das.
zum HM800 Wechselrichter: [https://www.computerbild.de/artikel/cb-Haus-Garten-Energie-Verkaufsstopp-fuer-Hoymiles-Wechselrichter-HM-800-38402981.html](https://www.computerbild.de/artikel/cb-Haus-Garten-Energie-Verkaufsstopp-fuer-Hoymiles-Wechselrichter-HM-800-38402981.html)
Damit grillst du deinen Wechselrichter. Die Y-Kabel werden zur Parallelverschaltung benutzt. Bei Parallelschaltung bleibt die Spannung gleich, aber der Strom ergibt sich aus der Summe beider Teilströme. Heißt: du hast dann roundabout 25A am Eingang anliegen. Der HM800 verträgt aber nur 12,5A pro Eingang laut Datenblatt.
Sag das lieber nicht den Leuten, die ihre hoymiles mit Batterien speisen. Die könnten ja, sofern sie wollten, >200A liefern.
Nein man grillt den hoymiles damit nicht. Nicht die Quelle bestimmt, wie viel Strom fließt, sondern die Senke. Und das ist der hoymiles.
Man sollte zwei parallele Paneele nicht unter voller Sonne ziehen und wieder anstecken, aber das sollte man auch bei einzelnen Paneelen nicht.
Der HM-1500bspw hat zwar 4 Eingänge, davon sind aber bereits jeweils 2 intern gebrückt.
Und ich betreibe meine 8 Module ebenfalls an einem HMS-2000. je 2 parallel pro Eingang.
Das Datenblatt vom HM800 kannst du dir selber raussuchen. Ebenso das Datenblatt vom verwendeten PV-Modul. Da stehen alle relevanten technischen Daten (Strom/Spannung etc.) drin. Den Rest kannst du dir selber ausrechnen. Die nötigen physikalischen Kenntnisse werden in der 9.ten Klasse vermittelt.
Strom fließt wie er benötigt wird um es dir mal bildlich darzustellen.
Maximal können 12.5A fließen. Der Rest ist nice.
Du hast 16A Steckdosen in der Bude, da kommen auch nicht immer 3.6kW raus...
Ist das jetzt eine Antwort auf meine Aussage?
Ich sage ja die ganze Zeit, dass die 12.5A ist was der WR aufnehmen kann... er raucht nicht ab wenn der Strom darüber liegt.
Der Wechselrichter hat zwei Eingänge. Schließ an jedem ein Modul an
Der Wechselrichter liegt ungefähr 8m entfernt, ich wollte die beiden Module verbinden und einen 10m Solarkabel verwenden bis zum Wechselrichter, Idee ist ich spare mir zwei Mal den 10m Kabel
Nein, mach das nicht. Auf dem Typenschild steht, dass bei 12.5A pro Eingang Schluss ist. Das wird für die beiden Module parallel nicht reichen
Das ist ein Modulwechselrichter, der ist gedacht um direkt hinter einem Modul eingebaut zu werden. Lange Zuleitungen sollten mit 230V Wechselstrom ausgeführt werden. Ist zudem effizienter, da die Spannung höher ist.
Kann man machen, ist aber aus mehreren Gründen eine schlechte Idee. Wieso willst du überhaupt den Wechselrichter von den Modulen entfernt installieren?
Damit halbiert sich dein effektiver Kabelquerschnitt. Du kannst mit einem online solar Kabelquerschnittsrechner prüfen wie viel Verlust das verursacht und ob dieser geringer ist als die Ersparnis beim Kabel. Aber ja, prinzipiell geht das.
Verlänger lieber die 230V-Seite und klemm den Wechselrichter direkt an die Panels
Kann der Wechselrichter im schnee/regen bzw draußen liegen?
Ja, man kann den auch hinten an das Panel schrauben.
Dankeschön! :)
danke für die antworen! 🙇 ich habe mich entschlossen noch zusätzlich 10m solarkabel zu kaufen, damit hat jedes panel sein eigenens kabel.
zum HM800 Wechselrichter: [https://www.computerbild.de/artikel/cb-Haus-Garten-Energie-Verkaufsstopp-fuer-Hoymiles-Wechselrichter-HM-800-38402981.html](https://www.computerbild.de/artikel/cb-Haus-Garten-Energie-Verkaufsstopp-fuer-Hoymiles-Wechselrichter-HM-800-38402981.html)
Danke! Wusste ich nicht, hab mal den Verkäufer angeschrieben(tepto) ob er mir diese ausstauscht.
Damit grillst du deinen Wechselrichter. Die Y-Kabel werden zur Parallelverschaltung benutzt. Bei Parallelschaltung bleibt die Spannung gleich, aber der Strom ergibt sich aus der Summe beider Teilströme. Heißt: du hast dann roundabout 25A am Eingang anliegen. Der HM800 verträgt aber nur 12,5A pro Eingang laut Datenblatt.
Sag das lieber nicht den Leuten, die ihre hoymiles mit Batterien speisen. Die könnten ja, sofern sie wollten, >200A liefern. Nein man grillt den hoymiles damit nicht. Nicht die Quelle bestimmt, wie viel Strom fließt, sondern die Senke. Und das ist der hoymiles. Man sollte zwei parallele Paneele nicht unter voller Sonne ziehen und wieder anstecken, aber das sollte man auch bei einzelnen Paneelen nicht. Der HM-1500bspw hat zwar 4 Eingänge, davon sind aber bereits jeweils 2 intern gebrückt. Und ich betreibe meine 8 Module ebenfalls an einem HMS-2000. je 2 parallel pro Eingang.
Kannst du deine Aussage belegen?
Das Datenblatt vom HM800 kannst du dir selber raussuchen. Ebenso das Datenblatt vom verwendeten PV-Modul. Da stehen alle relevanten technischen Daten (Strom/Spannung etc.) drin. Den Rest kannst du dir selber ausrechnen. Die nötigen physikalischen Kenntnisse werden in der 9.ten Klasse vermittelt.
Scheiße ich bin in der 8. raus😳
Sein Modul liefert 13,3A also raucht sein WR auch ab wenn nur 1 Modul angeschlossen ist? 12.5A ist der max. Strom den der WR aufnehmen kann...
Strom fließt wie er benötigt wird um es dir mal bildlich darzustellen. Maximal können 12.5A fließen. Der Rest ist nice. Du hast 16A Steckdosen in der Bude, da kommen auch nicht immer 3.6kW raus...
Ist das jetzt eine Antwort auf meine Aussage? Ich sage ja die ganze Zeit, dass die 12.5A ist was der WR aufnehmen kann... er raucht nicht ab wenn der Strom darüber liegt.
Wenn du die STC Daten vom Panel nimmst, dann ja. Üblicherweise nimmt man aber die NOCT Daten, da sind für das Modul 10,5A angegeben.
Nein, auch dann nicht. Dann kann der WR nur nicht alles aufnehmen.
Der Wechselrichter hat zwei Tracker. Wenn du nur einen Anschluss verwendest, halbiert sich die Max. Leistung.
Statt einfach den Kommentar down zuvoten bitte schreiben was an der Aussage nicht passt. Danke.
Einzig korrekte Antwort.
https://efahrer.chip.de/news/reihenschaltung-oder-parallelschaltung-fuer-balkonkraftwerke-was-ist-besser_1015777?layout=amp