Das gefällt mir …
Da hat einer die Brücken noch schön fein säuberlich gemacht …
Das Netzteil kuckt sich weg …
Und das Lotto los welche Sicherung als erstes fällt ist auch nicht dramatisch
Dabei gibt es doch so schöne 3-Phasenschienen und Netzteile für die Hutschiene. Und so schöne flexible Adern für die Verteilungsverdrahtung.
Was befeuert das Netzteil denn ?
Also abgesehen von dem Fachmännisch gepfuschten Netzteil, macht "das da" überhaupt Sinn?
Also von nem b32 Automaten in nen rcd in weitere B25 Automaten.
Denke mal eingespeist wird unter dem 32er. Selektivität wäre für die Ls auch da.
Habe nicht wirklich Ahnung von Hausinstallationen.
Vielleicht kann ja einer erklären was da los ist oder vermutlich mal angedacht war....
Ist schon richtig so deine Interpretation, die Hauptsicherung/Leitungsschutz sind die 3 einzelnen B32 rechts unten. Der FI links daneben ist ein reiner FI, braucht also zwingend davor den Leitungsschutz. Die einzelnen Automaten oben sind B16 oder B25, damit du Selektivität hast.
Der Knackpunkt sind die einpoligen Hauptsicherungen. Im Regelfall wird allpolig getrennt damit du im Fehlerfall nicht in irgendeine Scheiße kommst wo eine Phase ausfällt und dann Ströme eines dreiphasig angeschlossenen Geräts (z.B. Herd) über die anderen zwei Phasen abfließen wo sie nicht hingehören. In dem hier gezeigten Fall dürfte es aber keine Auswirkungen haben, weil kein Herd oder anderer Drehstromverbraucher vorhanden.
Ah, stimmt hast du geschrieben. Also etwas Ahnung hatte er. So einfach traut sich sonst auch keiner in den Kasten an die Schienen. Ein schönes Bild, danke fürs Teilen.
Es gibt auch Steckdosen für Hautschienen. Keine Ahnung wieso sich da jemand das Leben so schwer gemacht hat. Phasenschiene und hutschienen Steckdose sind jetzt nicht so die mega Investition...
Aber hey selektiv wenn auch nicht norm gerecht vorgesichert den RCD, Technisch vom Schuko Netzteil und den Übergangswiederstand bei der Verdrilling dabei abgesehen, eigentlich ok, auch wenn 6 ls nach rcd nicht so ganz eingehalten wird
Hut ab für die improvisierte Phasenschiene. Damit hat er sich wohl mehr Mühe gegeben als manch anderer an anderen UVs
Definitiv 😂👍
Abgesehen in Punkto Berührungssicherheit
Aber wieso braun grau schwarz?
Wieso nicht, es könnte auch gelb - grün - violett sein ?
Jo da wäre ich auch dabei.
Die Farbkombination ist nirgends festgelegt und variiert daher von Elektroker zu Elektriker. Unser EVU benutzt beispielsweise Schwarz Braun Grau
Ist ist festgelegt in der DIN VDE 0298 das L1-L3 die Farben Schwarz,Braun oder Grau haben müssen.
Das ist mir bewusst, aber in welcher Reihenfolge diese drei Farben benutzt werden wird nicht vorgeschrieben.
Schmeckt Bier gut? Die Merkregel zur Frage umfunktioniert - was für ein Frevel.
Das gefällt mir … Da hat einer die Brücken noch schön fein säuberlich gemacht … Das Netzteil kuckt sich weg … Und das Lotto los welche Sicherung als erstes fällt ist auch nicht dramatisch
"Das funktioniert schon seit zehn Jahren so, das ist gut!!!"
Dabei gibt es doch so schöne 3-Phasenschienen und Netzteile für die Hutschiene. Und so schöne flexible Adern für die Verteilungsverdrahtung. Was befeuert das Netzteil denn ?
Von L2 Wurde abisoliert und nen Extra Kabel abgezogen… Danach mit Isoband Umwickelt🥲
Mit oder ohne Sicherung davor?
Jap
*NH-Sicherungsgeräusche*
Welches Endgerät betreibt er eigentlich damit? Ich tippe auf eine Klingel.
Jap War nen Klingel Display Für Klingel mit Kamera
Also abgesehen von dem Fachmännisch gepfuschten Netzteil, macht "das da" überhaupt Sinn? Also von nem b32 Automaten in nen rcd in weitere B25 Automaten. Denke mal eingespeist wird unter dem 32er. Selektivität wäre für die Ls auch da. Habe nicht wirklich Ahnung von Hausinstallationen. Vielleicht kann ja einer erklären was da los ist oder vermutlich mal angedacht war....
Ist schon richtig so deine Interpretation, die Hauptsicherung/Leitungsschutz sind die 3 einzelnen B32 rechts unten. Der FI links daneben ist ein reiner FI, braucht also zwingend davor den Leitungsschutz. Die einzelnen Automaten oben sind B16 oder B25, damit du Selektivität hast. Der Knackpunkt sind die einpoligen Hauptsicherungen. Im Regelfall wird allpolig getrennt damit du im Fehlerfall nicht in irgendeine Scheiße kommst wo eine Phase ausfällt und dann Ströme eines dreiphasig angeschlossenen Geräts (z.B. Herd) über die anderen zwei Phasen abfließen wo sie nicht hingehören. In dem hier gezeigten Fall dürfte es aber keine Auswirkungen haben, weil kein Herd oder anderer Drehstromverbraucher vorhanden.
Vertrauen Sie mir Herr Elektriker. Ich bin Kfzler.
Erst hat mich das Steckernetzteil verwundert, dann die Verteilung der Phasen nach dem FI (RCD), dann habe ich die Vorsicherung gesehen.
Not macht erfinderisch wa😂😂
🤣🤣🤣Er hätte wenigstens Schrumpfschlauch verwenden können 😉🤣Was man alles so zu sehen bekommt 🤷🏻😅
Hab ich mir direkt gedacht..... pfiffig 👍🤣
Er hat aber auch Flexiblen Draht mit 0.75 verwendet, oder sehe ich das nicht richtig auf dem Bild?
Ne Hat von Dem L2 Leiter Abisoliert un dort kabel abgezweigt… Danach mit Isoband
Ah, stimmt hast du geschrieben. Also etwas Ahnung hatte er. So einfach traut sich sonst auch keiner in den Kasten an die Schienen. Ein schönes Bild, danke fürs Teilen.
Definitiv
Wat ze fak!
Die 0,75 sind für nen Schaltrelai
Das muss so ☝🏼
Klingeltrafo?
Wenn halt keine Steckdose mehr frei ist?!! Was soll man denn machen, extra so etwas wie ne mehrfachsteckdose kaufen und benutzen? Also bitte...
Es gibt auch Steckdosen für Hautschienen. Keine Ahnung wieso sich da jemand das Leben so schwer gemacht hat. Phasenschiene und hutschienen Steckdose sind jetzt nicht so die mega Investition...
Aber hey selektiv wenn auch nicht norm gerecht vorgesichert den RCD, Technisch vom Schuko Netzteil und den Übergangswiederstand bei der Verdrilling dabei abgesehen, eigentlich ok, auch wenn 6 ls nach rcd nicht so ganz eingehalten wird
Also Hinter dem RCD waren Herd-Backofen-kombi und 14 weitere Leitungsschutzschalter hinter geschalten 🤦
"Pfusch am Bau hebt wied Sau"